设计标准:GB/T 50174-2008A级标准,ANSI-TIA-942-2005中 TIER3,部分达到TIER4
基础设施及机房标准:
1. 主楼功能分区采用
平行分布的办法。机房
主楼二层东半侧 ,分6 个机房模块,分别设为
机房1-6,按照T3+标
准设置,部分按照T4标
准设置。
2. 机房1、机房2各
238架机柜、机房4、
机房5各236架机柜,
机房3、机房6各280
架机柜,共1508架机 柜。机房总可扩展机
柜达到6000架以上

3. 机房东侧配置A/B
二间配电室,蓄电池间
配置在二夹层,共配置
3间独立电池间。
4. 动力机房位于附楼,
按TIER3+标准的要求
设计建设。屋顶放置空
调冷却塔位置,并预留
基站及卫星机房。

机房承重及空间:
机房承重:
楼层标准载重≥每平米1200kg
架空地板承重≥每平米800kg
抗震级别≥7级
电梯承重:客梯标准载重=1500KG
货梯标准载重=2000KG

机房空间:
地板架净高:600mm
天花板与地板之间净高:4500mm
二层主楼层高:9000mm
机房层高:4500mm